• Здесь может быть Ваша реклама

Строительные конструкции и узлы: от расчета до проекта.

Zinnur

ветеран форума
VIP-персона
Регистрация
3 Фев 2009
Сообщения
1,280
Реакции
1,997
Баллы
204
В таблице по определению расчетного сопротивления на боковой поверхности забивных свай СНиП (СП) Свайные фундаменты, характеристики даются только для песков средней плотности, для плотных песков есть примечание по определению fi, а вот какое значение расчетного сопротивления по боковой поверхности принять для рыхлых песков не сказано. Как быть, не учитывать этот слой в запас или где-то написано, что в этом случае принимать?
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
спрашивал в двг да что-то ответа не дождусь...
Надо закрепить ограждение котлована анкерами... Но есть много нехороших но...

Делать буду КЖ для 6 эт. здания с подземной стоянкой. Пока этап начальный и нужно сделать проект крепления котлована для ПОСовсцев.
Условие строительства: котлован шириной 30м, длиной 70м; со всех 3-х сторон дороги, а слева на всем протяжении 70м резкий перепад высоты наверх примерно 5.5м и на самом краю стоит здание (не жилое, например, овощехранилище, склады и т.п.). То есть слева практически утес))).
В приложенном файле можно увидеть, что самая высокая часть ограждения 11м, самая низкая - 5м. По моим пока наигрубейшим подсчетам 5м стену сделаю из шпунтов типа Ларсена или труб с распоркой на одном уровне. Что касается 11м стороны там придется досыпать грунт, чтобы подогнать оборудование и устроить бурки, но какой бы длины и диаметра не заложил сваи, без распорок грунт уходит... да и арматура подбирается "дура"...
Пока что в голове хаос, упорядоченных мыслей нет... потому пока что позвольте у вас, господа опытные, поинтересоваться, вроде есть запрет на устройство анкеров под сущ. здания, где его найти?... ну и как его обойти? ...далее вопросы думаю будут более узконаправленные...
...в общем вопрос решен, шпунтовое ограждение из свай просчитал в ручную, поставил один уровень распорок, от анкеров отказался... не хилая проделана работа, у кого подобная ситуация, можете обращаться в личку...
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
В таблице по определению расчетного сопротивления на боковой поверхности забивных свай СНиП (СП) Свайные фундаменты, характеристики даются только для песков средней плотности, для плотных песков есть примечание по определению fi, а вот какое значение расчетного сопротивления по боковой поверхности принять для рыхлых песков не сказано. Как быть, не учитывать этот слой в запас или где-то написано, что в этом случае принимать?
смотрел пункт 7.2.3 из СП 50-102-2003?
[OFFTOP]привет, чего не отзываешься в личке? давно писал...[/OFFTOP]
 

Zinnur

ветеран форума
VIP-персона
Регистрация
3 Фев 2009
Сообщения
1,280
Реакции
1,997
Баллы
204
смотрел пункт 7.2.3 из СП 50-102-2003?
[OFFTOP]привет, чего не отзываешься в личке? давно писал...[/OFFTOP]
я на рыхлый песок не опираюсь, свая "идет" дальше, а боковая поверхность соприкасается...

[OFFTOP]привет, личку почистил, видать проглазел твое письмо, отпиши еще раз :er: [/OFFTOP]
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
я на рыхлый песок не опираюсь, свая "идет" дальше, а боковая поверхность соприкасается...

[OFFTOP]привет, личку почистил, видать проглазел твое письмо, отпиши еще раз :er: [/OFFTOP]
...ну если смотреть п.5.9 и 5.11 СП24, там перечисляется, что рыхлые пески - это слабые грунты (на ряду со слабыми глинистыми, органоминеральными, органическими и техногенными...) я бы однозначно по бокам выключил из работы....
 

Zinnur

ветеран форума
VIP-персона
Регистрация
3 Фев 2009
Сообщения
1,280
Реакции
1,997
Баллы
204
...ну если смотреть п.5.9 и 5.11 СП24, там перечисляется, что рыхлые пески - это слабые грунты (на ряду со слабыми глинистыми, органоминеральными, органическими и техногенными...) я бы однозначно по бокам выключил из работы....
это первое, что приходит в голову ... забиваю геологию, скважины в StatPile, буду первые прикидки несущей способности сваи делать (50т с учетом коэффициента надежности надо), но вопрос про рыхлые пески для себя пока не закрываю, может, Олег подскажет, разработчик StatPile
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
это первое, что приходит в голову ... забиваю геологию, скважины в StatPile, буду первые прикидки несущей способности сваи делать (50т с учетом коэффициента надежности надо), но вопрос про рыхлые пески для себя пока не закрываю, может, Олег подскажет, разработчик StatPile
да, уже видел твое сообщение... Олег парень отзывчивый...

возможно еще помогут глава 9 МГСН 2.07-97 (отменен) и Герсевановский "Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах"
 

Zinnur

ветеран форума
VIP-персона
Регистрация
3 Фев 2009
Сообщения
1,280
Реакции
1,997
Баллы
204
столбчатые фундаменты на естественном основании, в выратые ямы под фундаменты постоянно прибывает вода на уровень примерно 1,0м выше проектной отметки низа фундаментов, в проекте под фундаменты предусмотрена бетонная подготовка 100мм, выполнить бетонную подготовку строители не могут, вариант замены бетонной подготовки и от напора воды снизу рассматриваю PLANTER standard (http://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/planter_standard/) с увелечением защитного слоя арматуры подошвы до 70мм, может у кого есть еще соображения на эту тему...
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
столбчатые фундаменты на естественном основании, в выратые ямы под фундаменты постоянно прибывает вода на уровень примерно 1,0м выше проектной отметки низа фундаментов, в проекте под фундаменты предусмотрена бетонная подготовка 100мм, выполнить бетонную подготовку строители не могут, вариант замены бетонной подготовки и от напора воды снизу рассматриваю PLANTER standard (http://www.tn.ru/catalogue/profil_membrany/planter_standard/) с увелечением защитного слоя арматуры подошвы до 70мм, может у кого есть еще соображения на эту тему...
Привет. Применял тефонд в чаше градирни на насыпи, защ.слой указывал 70, подозревая, что будет очень неровная и шаткая поверхность, как по щебенке с битумом... в авторском попрыгал), поверхность этой мембраны достаточно жесткий и ровный, как будто присосался... можно было и 50 оставить... пока ни одной трещинки)... думаю к столбчатым абсолютно адекватно применимо

нашел чуть другое применение, может наведет на мысль
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
224
Реакции
19
Баллы
0
Вопрос такого плана. Для удобства монтажа и перевозки оборудования со всей его обвязкой трубами проектом предусматривается опорная рама (платформа). Подъем платформы будет осуществляться самоходным краном на спец. технику. Чем руководствоваться при определении предельных прогибов балок опорной рамы? Усилия возникнут только на момент подъема-спуска!!!
 

traxi

Активный участник
Регистрация
28 Фев 2007
Сообщения
70
Реакции
55
Баллы
54
Еще раз хочу сказать, что жёсткий узел в системе "стена-плита" создаётся при анкеровки ВЕРХНЕЙ арматуры плиты. Так же? Хочу акцентировать на этом внимание. Устанавливая пэшку мы это и получаем. Не важно куда ее анкерить, главно что бы анкеровка была.
Хочу опровергнуть сам себя и извинится перед всеми кого ввёл в заблуждение.
Всё, что описано выше верно только в том случае, если оба конца П-образной детали растянуты. Об этом хорошо написано в руководстве по конструированию жбк без предварительного напряжения на стр. 26 и 27. Т.е. в системе "стена-плита" необходимо ставить Г-образные элементы. Либо в расчётной схеме моделировать шарнир.
А то я смотрю мне за то сообщение плюсут, хотя конечно надо минусовать)
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
224
Реакции
19
Баллы
0
Может кто-нибудь дать ссылку на методику расчета круглой базы колонны (картинку прилагаю) - это мачта дымовой трубы. Или кто-нибудь...поясните! Опорную плиту посчитал, анкера подобрал, а саму базу колонны с ребрами жесткости, как подобрать их толщину, как выбрать высоту базы колонны? Буду благодарен любой информации!
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
Может кто-нибудь дать ссылку на методику расчета круглой базы колонны (картинку прилагаю) - это мачта дымовой трубы. Или кто-нибудь...поясните! Опорную плиту посчитал, анкера подобрал, а саму базу колонны с ребрами жесткости, как подобрать их толщину, как выбрать высоту базы колонны? Буду благодарен любой информации!
В утилитах скада есть подобное, а так же в нормкаде
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
В скаде только шарнирный узел, в нормкаде на тему расчета баз колонн вообще ни чего нет
на 100% никогда ничего не бывает... в Комете вместо круглой ставь примерно равный по габаритам двутавр, в Кристалле проверяешь опорную плиту, в нормкаде проверяешь болты... еще мне нравится расчет узлов в Лир-СТК, только для этого нужна сама схема переброшенная из Лиры, только опять же там квадрат и двутавр, но и там можно принять упрощения...
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
224
Реакции
19
Баллы
0
на 100% никогда ничего не бывает... в Комете вместо круглой ставь примерно равный по габаритам двутавр, в Кристалле проверяешь опорную плиту, в нормкаде проверяешь болты... еще мне нравится расчет узлов в Лир-СТК, только для этого нужна сама схема переброшенная из Лиры, только опять же там квадрат и двутавр, но и там можно принять упрощения...
Все так и сделал...по образу и подобию! Чертежи уже на производстве) Спасибо большущее!!!
 

alekc1

Активный участник
Регистрация
18 Мар 2007
Сообщения
15
Реакции
4
Баллы
39
Может кто-нибудь дать ссылку на методику расчета круглой базы колонны (картинку прилагаю) - это мачта дымовой трубы. Или кто-нибудь...поясните! Опорную плиту посчитал, анкера подобрал, а саму базу колонны с ребрами жесткости, как подобрать их толщину, как выбрать высоту базы колонны? Буду благодарен любой информации!
В Пособии к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования есть аналогичные примеры
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
386
Реакции
571
Баллы
129
В Пособии к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования есть аналогичные примеры
В ручную любой дурак посчитает :) попробуйте в программе... причем правильно...
 

st2008

VIP
VIP-персона
Регистрация
12 Ноя 2008
Сообщения
325
Реакции
687
Баллы
129
Может кто-нибудь дать ссылку на методику расчета круглой базы колонны (картинку прилагаю) - это мачта дымовой трубы.
Кузнецов В. В. Металлические конструкции том 2 стр. 74
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
224
Реакции
19
Баллы
0
Есть ли возможность в существующей кирпичной дымовой трубе выполнить отверстие диаметром 530 мм на отм. +2,000 от уровня земли - врезка газохода. Отверстие будет выполняться со стороны примыкания существующего газохода (борова). Была проведена экспертиза этой дымовой трубы, она вполне "рабочая", как по несущей способности, так и технологической части. Может быть литературу какую посоветуете, или технологию пробивки такого отверстия. Картинку прилагаю...
 
Яндекс.Метрика