Строительные конструкции и узлы: от расчета до проекта.

Romick

Активный участник
Пользователь
Регистрация
22 Ноя 2011
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
37
Помогите пожалуйста разобраться с многопустотными плитами. По итогам "колхозного строительства" многопустотная плита перекрытия в крышной котельной перегружена. Плита рассчитана на момент 3,6 тс*м. На данное время она воспринимает 4,2 тс*м (основной момент прилетает от водогрейного котла). Это без учета перераспределения нагрузки на соседние плиты. Да даже если 25% нагрузки закинуть на соседнюю плиту - все равно не спиться(
Вопрос заключается в следующем: Что если котел опереть на две плиты перекрытия, возможно ли будет расчетный момент разделить на 2 - в итоге по 2.1 тс*м на каждой плите. Опирание котла происходит по направляющим из швеллера.
Спасибо.
картинку в студию. чтобы понятней было
 

Vodjanoy

Активный участник
Регистрация
23 Мар 2007
Сообщения
37
Реакции
8
Баллы
44
Действительно вопрос не о чем. Пролет плиты, действующие нагрузки на плиту, место приложения нагрузки от котла и как получены нагрузки, можно ли приподнять котел и разнести опоры. Нагрузки от котла даны паспортные или сам придумал. Какова твоя роль в обслуживании того котла, или ты проектировщик.
 

Marationok

Активный участник
Регистрация
5 Авг 2015
Сообщения
9
Реакции
6
Баллы
0
Доброго времени суток! Друзья скиньте переходный мостик через трубопроводы, у кого есть аналог?

типа такого
 
Яндекс.Метрика
Сверху