Re: Lira SOFT (обсуждение)
Кто нибудь сталкивался с проблемой, провожу расчет в Лир-Арм на заданное РСУ. Получаю цветовую мозаику распределения арматуры. Выделяю балку, провожу анализ проектного армирования с полученным расчетным. В результате имею по расчету: недостаточно проармирована нижняя пролетная грань балки (расчетное армирование превышает проектное в 2 раза), но также недостаточно проармирована верхняя надопорная грань (расчетное армирование превышает проектное в 1.5 раза). Расчетный процент армирования (максимальный получился в пролете) превышает проектный в 1.15 раза. Вроде вывод напрашивается один, треба усилять, но в результате обследования у этой балки перемещения в пределах допустимых (расчет подтверждает), имеются трещины, но ширина раскрытия в пределах допустимых. Все фактические нагрузки на балку уже приложены, за исключением полезной (от мебели и людей), т.к. объект готовится к сдаче. Беру эту же балку и просчитываю в модуле Лир-Арм Локальный, что же вижу, на заданное проектное армирование при тех же РСУ запас прочности составляет 1.5. Делаю подбор арматуры и снова чудо, армирование требуется меньше проектного. Проверял проектное армирование сечения при полученных РСУ в других комплексах все Ок, так же как в Лир-Арм Локальный. В чем фишка просечь не могу, объект из серии нужно было вчера, практически неделю нормально не отдыхал, ответ чуствую лежит на поверхности, но почему-то не доходит. Пошел отдыхать, утро вечера мудренее. Lira 9.6 R2
Поистине утро вечера мудренее. Выспался. Свежим взглядом посмотрел и нашел где собака зарыта (точность на стадии предварительного и основного расчета в окне армирования стержня).