Сэндвич панели

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
Нужен совет. Не эффективная толщина изоляции сэндвич-панели. Здание котельной, на первом этаже температура около 5 градусов, на втором этаже (на металлической площадке) 40 градусов - там стоит деаэратор. Кровля потекла, на крыше снега практически нет, все растаяло. Необходимо увеличить толщину изоляции. Дело в том, что сэндвич заводской, увеличить толщину изоляции самого сэндвича невозможно. Может кто сталкивался с подобными конструктивными решениями.
 

LynxM

Мимо проходил
VIP-персона
Регистрация
23 Окт 2008
Сообщения
890
Реакции
1,838
Баллы
204
С подобным конструктивным решением не сталкивался, но думаю что можно сделать следующее:
на сэндвич-панель прикрутить направляющие (гнутые Z-профиля (можно и другие)), профиля сделать высотой под толщину необходимой теплоизоляции (производители гнут любых размеров). Профиля поставить с шагом около 1500мм (или под ширину утеплителя). Потом уложить утеплитель, пленку (лучше супердиффмембрану) и потом профнастил. То есть - сделать наборную сэндвич панель поверх заводской.
Если такой вариант принимается - можем дальше обсудить все нюансы.
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
Если такой вариант принимается - можем дальше обсудить все нюансы.
Отличный вариант! Может у вас узлы какие есть разработанные, чтобы наглядно посмотреть? Еще интересует крепление Z-профиля к сэндвич-панели, какими саморезами и с каким шагом, чтобы все это не улетело.
 

LynxM

Мимо проходил
VIP-персона
Регистрация
23 Окт 2008
Сообщения
890
Реакции
1,838
Баллы
204
Отличный вариант! Может у вас узлы какие есть разработанные, чтобы наглядно посмотреть? Еще интересует крепление Z-профиля к сэндвич-панели, какими саморезами и с каким шагом, чтобы все это не улетело.
А можете выложить конфигурацию и размеры панели? Тогда будет немного понятен принцип как крепить профиль и уделю немного времени - набросаю узел :yohoho:
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
а посмотри еще сверхтонкую теплоизоляцию, их много, н-р, Mascoat Products (USA), 1 мм такой теплоизоляции держит 0.0012 Вт/м2... напыляется и все... у нас в производственных только так и спасаются иногда...
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
А можете выложить конфигурацию и размеры панели? Тогда будет немного понятен принцип как крепить профиль и уделю немного времени - набросаю узел
Вот так все это выглядит
 

LynxM

Мимо проходил
VIP-персона
Регистрация
23 Окт 2008
Сообщения
890
Реакции
1,838
Баллы
204
Узел по-быстрому набросал.



Если есть вопросы - пишите, будем решать :er:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
а посмотри еще сверхтонкую теплоизоляцию, их много, н-р, Mascoat Products (USA), 1 мм такой теплоизоляции держит 0.0012 Вт/м2... напыляется и все... у нас в производственных только так и спасаются иногда...
Вариант тоже хороший. Ознакомился. Там, если не ошибаюсь, нужно еще приобретать оборудование для распыления. А это уже проблема. Т.к. случаи единичные, никто покупать у нас его не будет. Но вариант вообще предложу, пусть переваривают)
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
Вариант тоже хороший. Ознакомился. Там, если не ошибаюсь, нужно еще приобретать оборудование для распыления. А это уже проблема. Т.к. случаи единичные, никто покупать у нас его не будет. Но вариант вообще предложу, пусть переваривают)
да нет, есть фирмы... приедут со своим и все сделают за 5 секунд... по-моему были и в балончиках, как обычная пена...
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
Узел по-быстрому набросал.
Столкнулся с другой проблемой!
Ввиду больших теплопотерь на втором этаже котельной температура воздуха достигает 36-40°С (а может быть и больше), что не допустимо нормами. Максимально допустимая температура помещения 35°С. Ввиду этого адекватно подобрать толщину теплоизоляции кровли не получается (выходим за рамки, предусмотренные нормами).
Что делать? Либо же это вопрос относиться к вентиляции - удаление теплоизбытков.
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
...Либо же это вопрос относиться к вентиляции - удаление теплоизбытков.
совершенно верно... а можно еще и пол, т.е. нижнюю кровлю утеплить, чтобы градусы не передавались на верх... а вообще откровенно у вас тут фыгню приудмали... никакой эксперт не пропустит помещение с опиранием на сэндвич...
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
а можно еще и пол, т.е. нижнюю кровлю утеплить, чтобы градусы не передавались на верх
Пол бетонный по грунту,второй этаж - это металлическая площадка.

Добавлено через 4 минуты

а вообще откровенно у вас тут фыгню приудмали
Не совсем понятно, про что вы говорите, про выше предложенные узлы по сэндвич-панели??? Вполне адекватные решения.

Добавлено через 5 минут

никакой эксперт не пропустит помещение с опиранием на сэндвич...
Почему??? Да и экспертизы-то не будет. Котельная уже работает 2 года, вот вторую зиму кровля не перенесла. Экспертиза уже пройдена.
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
Пол бетонный по грунту,второй этаж - это металлическая площадка.

Не совсем понятно, про что вы говорите, про выше предложенные узлы по сэндвич-панели??? Вполне адекватные решения.

Почему??? Да и экспертизы-то не будет. Котельная уже работает 2 года, вот вторую зиму кровля не перенесла. Экспертиза уже пройдена.
...с узлами все в порядке... перепутал чутка, помещение же стоит на мет.площадке, посмотрел 47 пост, там кажется что пол из сэндвича...
...а фыгня в том, что само решение надстройки экспертизе бы очень не понравилась... узлы, утеплители это все решаемо...
 
2

2dayjango

Гость
привет. какие панели держат лучше тепло с заполнением из пенопласта или каменой ваты также и по шумоизоляции. Заранее огромное спасибо.
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
привет. какие панели держат лучше тепло с заполнением из пенопласта или каменной ваты также и по шумоизоляции. Заранее огромное спасибо.
...по словам производителей один лучше другого... чуть ли волну от атомного взрыва не выдерживают :crazy:...
...предложи что-нибудь свое на сравнение, мне, например, из последних венталл понравился...
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
Скажите пожалуйста, какой минимальный уклон кровли из сэндвич-панелей. Может где-то можно про это почитать? Или это регламентировано самим производителей. А что если снеговой мешок, в этом случае какие требования к уклону кровель из тех же самых панелей? Спасибо
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
Скажите пожалуйста, какой минимальный уклон кровли из сэндвич-панелей. Может где-то можно про это почитать? Или это регламентировано самим производителей. А что если снеговой мешок, в этом случае какие требования к уклону кровель из тех же самых панелей? Спасибо
Менее 10% не применяют, 10-20% обязательная герметизация, которая в подавляющем большинстве случаев все равно течет. В снипе кровли именно про сэндвич не пишется, но это то же самое что профлист, уточни производителя панелей... При уклонах менее 10% и больших мешков делают мембрану по профлисту.
 

merrykatenok

VIP кандидат
Регистрация
26 Авг 2010
Сообщения
222
Реакции
19
Баллы
0
Менее 10% не применяют, 10-20% обязательная герметизация, которая в подавляющем большинстве случаев все равно течет. В снипе кровли именно про сэндвич не пишется, но это то же самое что профлист, уточни производителя панелей... При уклонах менее 10% и больших мешков делают мембрану по профлисту.
Дело все в том, что работаю с панелями Trimo. Они предлагают минимальный уклон 5 град (8,7 %). Думаю, что маловато будет, поэтому и возник вопрос.
 

dik-son

Moderator
Команда форума
Модератор
Регистрация
15 Мар 2009
Сообщения
364
Реакции
559
Баллы
129
... :) если на них не будет капать дождь и лежать снег, то можно и 0 процентов... не верь производителям про их супер продукцию с практически нулевыми уклонами... 10% или 6 градусов это минимум...
 