Моё мнение по поводу расчетной схемы:
1. Обрати внимание на коэффициент определения глубины сжимаемой толщи, равный по умолчанию 0,5 ( по СНиПу 0,2 или 0,1).
2. Если это не учебный расчет, то странно для сваи 12м однородная геология.
3. Я не понял назначение плиты над ростверком. Если это плита пола, то можно задать нагрузку на фундаментную плиту.
4. Зачем разбивать этаж на разные? Например второй, имеющий перекрытие в одной отметке.
5. Непонятно назначение пространства между плитами перекрытия. У этажей с маленькой высотой плита перекрытия нависает над предыдущим этажом.
6. Не учтена нагрузка от лестничных маршей.
7. Зачем такое количество монолитных стен? Раз они есть, то зачем их дублировать балками?
Моё мнение по поводу расчетной схемы:
1. Обрати внимание на коэффициент определения глубины сжимаемой толщи, равный по умолчанию 0,5 ( по СНиПу 0,2 или 0,1).
2. Если это не учебный расчет, то странно для сваи 12м однородная геология.
3. Я не понял назначение плиты над ростверком. Если это плита пола, то можно задать нагрузку на фундаментную плиту.
4. Зачем разбивать этаж на разные? Например второй, имеющий перекрытие в одной отметке.
5. Непонятно назначение пространства между плитами перекрытия. У этажей с маленькой высотой плита перекрытия нависает над предыдущим этажом.
6. Не учтена нагрузка от лестничных маршей.
7. Зачем такое количество монолитных стен? Раз они есть, то зачем их дублировать балками?