Определение воздухообмена в автостоянке

alekseixdreev

Пользователь
Регистрация
11 Июн 2024
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
1
У нас не смотрят на кратноть если предоставляешь расчет по ассимиляции вредностей. Понятие кратности для гаража-стоянки не совсем корректна, так как высота может различной быть от 2,8 метра до 4,2 а вредностей одинковое количество выделятся
Не очень понял про кратность
 

ValerieSH2

Активный участник
Пользователь
Регистрация
14 Июн 2024
Сообщения
6
Реакции
0
Баллы
2
Добрый вечер, прошу скинуть расчет
 

marius2915

Активный участник
Регистрация
21 Дек 2022
Сообщения
1
Реакции
1
Баллы
9
Приветствую, кратко опишу метод расчета расхода на удаление вредных веществ для парковок в нашем проектном бюро: Для расчета расхода мы используем немецкий стандарт VDI 2053, единственную научную работу, которую мы нашли, рассматривающую этот аспект в нашей области. Метод расчета учитывает тип парковки (жилой, коммерческий), частоту трафика, которая различается от жилого дома до торгового центра. Учитывается также, холодный или горячий двигатель, длина дороги на парковке, тип вентиляции, который мы используем (естественная вытяжка и компенсация или вытяжка и подача воздуха и т.д.), и концентрация угарного газа, которую мы хотим ограничить. Я прикрепляю стандарт на английском и немецком языках, а также Excel-файл с встроенным расчетом.

Для тяжелых газов, если мы используем вентиляторы типа JET FAN, то можем выводить воздух только из верхней части парковки, полагаясь на диффузию вредных веществ. В противном случае, компенсация свежим воздухом должна осуществляться в нижней трети парковки. Если компенсация осуществляется только через пандус, тогда в угловых зонах следует выводить воздух и из нижней части (в зонах, где интуиция инженера подсказывает, что тяжелые газы могут застаиваться).

Чаще всего мы использовали систему вытяжки дыма и горячих газов и для вентиляции, используя вентилятор с двумя скоростями: аварийная скорость в случае пожара и скорость для удаления вредных веществ. Автоматизация состоит из датчика угарного газа, который периодически включает вентилятор.

Из опыта, при использовании самых строгих условий стандарта, расход не превышал 200 м³/ч.
 