Andrey P,Спасибо за совет.Дело втом.что в Лире при назначении типа элемента-балка и назначении коэффициента расчетной длины больше ноля дальнейший расчет блокируется. В SCADе возможен расчет при значениях коэффициента расчетной длины от 0 до 1,0, но при значении коэффициента 0 программа выдает предупреждение. Был представлен расчет в котором площадь арматуры в балке в надопорной зоне была меньше значения арматуры в нижней зоне всередине пролета.
При рассмотрении электронного варианта расчета оказалось что коэффициент расчетной длины принят равным еденице .При замене коэффмциента на о значение площади арматуры стало соответствовать эпюре моментов.
Накидал схемку из двух балок по 6м в Лире (400х600мм(h), бетон B25) загрузил распределенной нагрузкой в 10т,, на одной ,,конструктивная особенность стержня - балка,, нет расчетной длины т.е. 0, а на другой ,,конструктивная особенность стержня - стержень,, и коэф. расчет длины = 1, разницы в армировании как и в таблицах усилиях (просмотренных в ЛИРА-АРМ), не заметил, но схема та может быть совсем другая так что не окончательный факт.
В СКАДЕ не работаю (практически, так если просто чужую схему посмотреть, да данные нужные вытащить - сверить с напечатанным документом), так что по скаду ничего сказать не могу.
Удачи.