RIUSKA (MagiCAD Комфорт и энергия)

Офф. сайт: http://www.progman.fi/ru/magicad-ru/magicad-modules-ru/mcce_ru

Моделирование и анализ климатических и энергетических ресурсов здания.

MagiCAD "Комфорт и энергия" – новое, экономящее время комплексное решение, которое позволяет уже на ранних этапах работы быстро и точно смоделировать и оценить климатические и энергетические параметры здания.

С помощью MagiCAD "Комфорт и энергия" вы можете проанализировать, каким образом использование различных проектных решений, затраты на энергию, различные типы изоляции, окон, расположение здания по сторонам света, особенности местного климата и т.д., влияют на энергоэффективность и внутренний климат здания.
В пакет MagiCAD "Комфорт и энергия" входят модуль MagiCAD Помещение и программа RIUSKA, разработанная компанией Olof Granlund Oy (Финляндия).

Видеоуроки по работе с программой:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!


В данной теме обсуждаем работу программы RIUSKA и модуля RООМ (от программы MagiCAD). Сам MagiCAD обсуждаем в другой ветке:
https://inoe.name/showthread.php?t=15545
Ссылки на дистирибутив Ruiska&MagiCAD тут:
https://inoe.name/showthread.php?t=16341&page=3
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
32
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?

 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
314
Реакции
109
Баллы
79
Re: RIUSKA - обсуждение

Black Phenix, думала удивишь видеоуроками - а этого же на сайте валом
Black Phenix открыл тему не для удивления видиоуроками, а для обсуждения данной программы, для того чтобы народ мог здесь делится опытом работы в ней, а выложенные видиоролики это для демонстрации возможности программы....
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?
Пока не знаю... Читай по интуиции (согласно таблице, слева на право):
м2; м3; W; W/m2.
Будем биться над этим вопросом...
 
S

Stich123

Гость
Re: RIUSKA - обсуждение

Нарисовл комнату все 4 стены, пол и потолок внутренние, нагрузка от людей, освещения и оборудования 100% в течении дня. Результат выдает кривулину вместо постоянной нагрузки. Это результат пропатченых файлов или они считают по какойто хитрой методике?
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Нарисовл комнату все 4 стены, пол и потолок внутренние, нагрузка от людей, освещения и оборудования 100% в течении дня. Результат выдает кривулину вместо постоянной нагрузки. Это результат пропатченых файлов или они считают по какойто хитрой методике?
Нет, просто в течении дня теплопоступления от солнца в комнату разные, вот и нагрузки по холоду получаются тоже разные...
 
S

Stich123

Гость
Re: RIUSKA - обсуждение

У этого помещения нет наружных стен и окон, в графике именно поступления от оборудования, освещения и людей переменные
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
32
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

У этого помещения нет наружных стен и окон, в графике именно поступления от оборудования, освещения и людей переменные
Там есть время пребывания людей и работы оборудования, как в часах, так и в днях!
 
S

Stich123

Гость
Re: RIUSKA - обсуждение

Всё поставил 100%. Вот файлик
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
32
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

С понедельника по пятницы с 8.00 по 17.00 есть 100% тепловыделение от оборудования, освещения и людей. При этом вы охлаждаете воздухом с температурой 17 С, с постоянным расходом с понедельника по пятницы с 7.00 по 21.00.
На графике (слева) видно в 7.00 в помещении темп. снижается с 26,3 до 22,1 С к 8.00. Приходят люди на работу и темпер. в пом. растет до 25,2 к 9 часам и т.д.
Удельное тепловыделение (W/m2) растет по мере роста температуры в помещении.
Охлаждение в 21.00 прекращается и к 22 часам температура в помещении поднимается до 26 градусов за счет внутреннего тепловыделения в 10 W/m2


Uploaded with ImageShack.us
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

У нас в Киеве, при расчете теплопритоков, на стадии П берется температура из СНиПа (2.04.05-91). Там стоит температура параметра Б на теплый период +28,7 град.С. При расчете рабочки естественно никто такую температуру не берет,так как в мире, уже не секрет, грядет глобальное потепление. И те температуры что указаны в этих нормах, при расчете рабочки, мягко говоря, не принимают в расчет. Обычно теплопритоки считают на +33 град. С. Риуска теплопритоки считает именно по нормам упомянутого СНиПа, то есть +28,7. ВОПРОС: как поменять эту наружную температуру (кроме смены самого города на более южный)? Можно ли вручную поменять ее? Признаюсь, долго рылся и нигде не нашел. Библиотеку материалов, внутренние температуры и инфильтрация легко редактировать/менять... А вот наружные параметры - загвоздка... Может кто знает как побороть железо?
 
S

Stich123

Гость
Re: RIUSKA - обсуждение

По мере роста температуры в помещении тепловыделения от людей и оборудования должны уменьшаться за счет снижения разности температур, вроде как.

Добавлено через 6 минут

Температуру можно поробовать изменить в файле RiuskaDefaultLib.mdb Аксесом, там есть таблица SiteDimWeather с климатологией
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Температуру можно поробовать изменить в файле RiuskaDefaultLib.mdb Аксесом, там есть таблица SiteDimWeather с климатологией
Не помогло. Бился дальше над этой проблемой. Есть рабочее решение:
1. В настройках проекта в левом верхнем экране, справа от выбранного города есть кнопка. Жмем на нее:

2. Выскакивает такое окно:

3. Напротив температур жмем кнопку, как показано на рисунке:

Выставляем нужные минимальные и максимальные температуры. После вбивания новых температур не забываем жать кнопку Update, для расчета относительной влажности.
УМ ПОБЕДИЛ ЖЕЛЕЗО!!!

Опять вопросы для обсуждения:
1. В настройках типа вентиляции и ее режима есть также выбор рекуператора:

Жмем на него, выскакивает такое окно:

Жмем на указанную кнопку и выскакивает вот это:

Тут мы выбирает тип рекуператора:
1. Обычный роторный рекуператор с КПД 80% (хотя в это слабо верится, благо, что можно эти проценты после выбора менять);
2. Гигроскопичный роторный рекуператор с функцией увлажнения;
3. Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор;
4. Этилен-гликолевый рекуператор (кажется).

Справа напротив каждого рекуператор стоит температура приточного воздуха, который нагрелся после рекуператора. И эту температуру тоже можно менять. Чуть ниже можно поставить коэффициент отношения объема приточного воздуха от вытяжного. (странно, как выставлять когда приток больше, чем вытяжка и наоборот? Например: приток на 20% меньше вытяжки, число надо ставить 0,8 или 1,2?)
А если в моей приточно-вытяжной системе нету рекуператора? По идее можно выставить КПД рекуператора 0% и температуру приточного воздуха, которая равняется наружной (у меня почему-то минимальную температуру можно взять только минус 20, не ниже, хотя у меня в настройках указана наружная температура минус 22...)
При расчетах теплопритоков в теплый период программа, на мою мысль, дает не совсем верные результаты (они занижены). Я так думаю, что программа учитывает объем приточного воздуха и его температуру. От общих теплопритоков она отнимает те теплопритоки, которая уносит вентиляция и пишет те теплопритоки, которые нужно снять местным доводчиком. Знающие люди: я прав или нет?

Со временем разобрался. Программа все считает корректно, при условии, что правильно вбивать данные.
Тот перечень помещений с вбитыми данными по ним сделаны более-менее корректно и на первый раз можно им пользоваться. Начинаю сам создавать свою базу.
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
Начинаю сам создавать свою базу.
Для начинающих прилагаю перечень помещений, которые по умолчанию вбит в программу. Таблица - английские названия и перевод их на русский.
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!

Единственно что не смог перевести - это комната, которая называется Office, landscape. Может кто-нибудь подскажет - что это за помещение?
 

erzhan

Активный участник
Регистрация
24 Ноя 2007
Сообщения
7
Реакции
6
Баллы
39
Единственно что не смог перевести - это комната, которая называется Office, landscape. Может кто-нибудь подскажет - что это за помещение?[/QUOTE]
Думаю,что речь идёт об офисном помещении с перегородками не доходящие до потолка,т.е. oppenoffice
 
S

sct01

Гость
Что можно рекомендовать для теплоизоляции и особенно против конденсата под кровлей?
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
32
Реакции
7
Баллы
8
минвата, минимум 150 мм, но лучше считать на соответствие СНиПа о тепловой защите здания
 
P

poison

Гость
как-то странно, но в Riuska и в MagiCAD Room получаются разные результаты расчетов, в Ruiska отличаются в меньшую сторону раза в 2,5
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
192
Реакции
418
Баллы
99
как-то странно, но в Riuska и в MagiCAD Room получаются разные результаты расчетов, в Ruiska отличаются в меньшую сторону раза в 2,5
Ты имеешь в виду про теплопотери? А ты смотрел, какие стены там стоят? Там же в расчетах по умолчанию совсем другие стены.... Пробовал их менять?
 
P

poison

Гость
Да пробывал... смотрел конечно, сегодня еще раз перепроверю, выложу результаты, да именно про теплопотери
 