• Здесь может быть Ваша реклама

RIUSKA (Comfort & Energy ) & Magicad - обсуждение

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
RIUSKA (MagiCAD Комфорт и энергия)

Офф. сайт: http://www.progman.fi/ru/magicad-ru/magicad-modules-ru/mcce_ru

Моделирование и анализ климатических и энергетических ресурсов здания.

MagiCAD "Комфорт и энергия" – новое, экономящее время комплексное решение, которое позволяет уже на ранних этапах работы быстро и точно смоделировать и оценить климатические и энергетические параметры здания.

С помощью MagiCAD "Комфорт и энергия" вы можете проанализировать, каким образом использование различных проектных решений, затраты на энергию, различные типы изоляции, окон, расположение здания по сторонам света, особенности местного климата и т.д., влияют на энергоэффективность и внутренний климат здания.
В пакет MagiCAD "Комфорт и энергия" входят модуль MagiCAD Помещение и программа RIUSKA, разработанная компанией Olof Granlund Oy (Финляндия).

Видеоуроки по работе с программой:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!


В данной теме обсуждаем работу программы RIUSKA и модуля RООМ (от программы MagiCAD). Сам MagiCAD обсуждаем в другой ветке:
https://inoe.name/showthread.php?t=15545
Ссылки на дистирибутив Ruiska&MagiCAD тут:
https://inoe.name/showthread.php?t=16341&page=3
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
30
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?

 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
313
Реакции
109
Баллы
79
Re: RIUSKA - обсуждение

Black Phenix, думала удивишь видеоуроками - а этого же на сайте валом
Black Phenix открыл тему не для удивления видиоуроками, а для обсуждения данной программы, для того чтобы народ мог здесь делится опытом работы в ней, а выложенные видиоролики это для демонстрации возможности программы....
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Как побороть знаки вопроса в местах единиц выражения?
Пока не знаю... Читай по интуиции (согласно таблице, слева на право):
м2; м3; W; W/m2.
Будем биться над этим вопросом...
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Нарисовл комнату все 4 стены, пол и потолок внутренние, нагрузка от людей, освещения и оборудования 100% в течении дня. Результат выдает кривулину вместо постоянной нагрузки. Это результат пропатченых файлов или они считают по какойто хитрой методике?
Нет, просто в течении дня теплопоступления от солнца в комнату разные, вот и нагрузки по холоду получаются тоже разные...
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
30
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

У этого помещения нет наружных стен и окон, в графике именно поступления от оборудования, освещения и людей переменные
Там есть время пребывания людей и работы оборудования, как в часах, так и в днях!
 

agla

Активный участник
Регистрация
5 Май 2010
Сообщения
30
Реакции
7
Баллы
8
Re: RIUSKA - обсуждение

С понедельника по пятницы с 8.00 по 17.00 есть 100% тепловыделение от оборудования, освещения и людей. При этом вы охлаждаете воздухом с температурой 17 С, с постоянным расходом с понедельника по пятницы с 7.00 по 21.00.
На графике (слева) видно в 7.00 в помещении темп. снижается с 26,3 до 22,1 С к 8.00. Приходят люди на работу и темпер. в пом. растет до 25,2 к 9 часам и т.д.
Удельное тепловыделение (W/m2) растет по мере роста температуры в помещении.
Охлаждение в 21.00 прекращается и к 22 часам температура в помещении поднимается до 26 градусов за счет внутреннего тепловыделения в 10 W/m2


Uploaded with ImageShack.us
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

У нас в Киеве, при расчете теплопритоков, на стадии П берется температура из СНиПа (2.04.05-91). Там стоит температура параметра Б на теплый период +28,7 град.С. При расчете рабочки естественно никто такую температуру не берет,так как в мире, уже не секрет, грядет глобальное потепление. И те температуры что указаны в этих нормах, при расчете рабочки, мягко говоря, не принимают в расчет. Обычно теплопритоки считают на +33 град. С. Риуска теплопритоки считает именно по нормам упомянутого СНиПа, то есть +28,7. ВОПРОС: как поменять эту наружную температуру (кроме смены самого города на более южный)? Можно ли вручную поменять ее? Признаюсь, долго рылся и нигде не нашел. Библиотеку материалов, внутренние температуры и инфильтрация легко редактировать/менять... А вот наружные параметры - загвоздка... Может кто знает как побороть железо?
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Re: RIUSKA - обсуждение

Температуру можно поробовать изменить в файле RiuskaDefaultLib.mdb Аксесом, там есть таблица SiteDimWeather с климатологией
Не помогло. Бился дальше над этой проблемой. Есть рабочее решение:
1. В настройках проекта в левом верхнем экране, справа от выбранного города есть кнопка. Жмем на нее:

2. Выскакивает такое окно:

3. Напротив температур жмем кнопку, как показано на рисунке:

Выставляем нужные минимальные и максимальные температуры. После вбивания новых температур не забываем жать кнопку Update, для расчета относительной влажности.
УМ ПОБЕДИЛ ЖЕЛЕЗО!!!

Опять вопросы для обсуждения:
1. В настройках типа вентиляции и ее режима есть также выбор рекуператора:

Жмем на него, выскакивает такое окно:

Жмем на указанную кнопку и выскакивает вот это:

Тут мы выбирает тип рекуператора:
1. Обычный роторный рекуператор с КПД 80% (хотя в это слабо верится, благо, что можно эти проценты после выбора менять);
2. Гигроскопичный роторный рекуператор с функцией увлажнения;
3. Пластинчатый перекрестно-точный рекуператор;
4. Этилен-гликолевый рекуператор (кажется).

Справа напротив каждого рекуператор стоит температура приточного воздуха, который нагрелся после рекуператора. И эту температуру тоже можно менять. Чуть ниже можно поставить коэффициент отношения объема приточного воздуха от вытяжного. (странно, как выставлять когда приток больше, чем вытяжка и наоборот? Например: приток на 20% меньше вытяжки, число надо ставить 0,8 или 1,2?)
А если в моей приточно-вытяжной системе нету рекуператора? По идее можно выставить КПД рекуператора 0% и температуру приточного воздуха, которая равняется наружной (у меня почему-то минимальную температуру можно взять только минус 20, не ниже, хотя у меня в настройках указана наружная температура минус 22...)
При расчетах теплопритоков в теплый период программа, на мою мысль, дает не совсем верные результаты (они занижены). Я так думаю, что программа учитывает объем приточного воздуха и его температуру. От общих теплопритоков она отнимает те теплопритоки, которая уносит вентиляция и пишет те теплопритоки, которые нужно снять местным доводчиком. Знающие люди: я прав или нет?

Со временем разобрался. Программа все считает корректно, при условии, что правильно вбивать данные.
Тот перечень помещений с вбитыми данными по ним сделаны более-менее корректно и на первый раз можно им пользоваться. Начинаю сам создавать свою базу.
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Начинаю сам создавать свою базу.
Для начинающих прилагаю перечень помещений, которые по умолчанию вбит в программу. Таблица - английские названия и перевод их на русский.
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!

Единственно что не смог перевести - это комната, которая называется Office, landscape. Может кто-нибудь подскажет - что это за помещение?
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
как-то странно, но в Riuska и в MagiCAD Room получаются разные результаты расчетов, в Ruiska отличаются в меньшую сторону раза в 2,5
Ты имеешь в виду про теплопотери? А ты смотрел, какие стены там стоят? Там же в расчетах по умолчанию совсем другие стены.... Пробовал их менять?
 

maymbo

Активный участник
Регистрация
7 Дек 2008
Сообщения
8
Реакции
7
Баллы
39
А кто-нибудь знает как импортировать климатические зоны в формате DOE-2? Где вообще взять этот файл?
Загрузка данных о погоде в .EPW формат здесь:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!

Тогда конвертировать их в .BIN (DOE-2) формат через:
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!

Теперь они готовы для импорта в Riuska.
 

JiKetch

VIP-персона
Регистрация
2 Ноя 2007
Сообщения
404
Реакции
659
Баллы
0
А пробывал кто-нибудь модель здания из Revit импортировать? Я пробывал, почему-то не получается, Riuska пишет что не обнаружены пространства...
Для данного надо МС for Revit
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Не могу понять как начать чертить стены и пол, так как помещение появляется, а огр. констр. нет?
Хотел поинтересоваться если поправки на стороны света в magicad room?
1. Пол и стены не чертятся, они появляются сами со свойствами, которые ты задаешь в менеджере проектов в вкладке перекрытия.
2. По сторонам света выставляется там же, в менеджере проектов рума. Смотри внимательно в самый низ окошка
 

Lev

Активный участник
Регистрация
16 Май 2007
Сообщения
25
Реакции
16
Баллы
39
Вопрос насколько будет корректно взять город расположенный на одной географмческой широте , и приблизительно с тем же характером климата , скажем резко континентальным??? есть идеи
 

Alex_77

Активный участник
Регистрация
3 Апр 2009
Сообщения
120
Реакции
5
Баллы
54
Вопрос по MagiCAD помещение. Если на этаже нет сплошного перекрытия на одном уровне, а перекрытие на разных уровнях, как в данном случае делать модель здания (рисовать стены)?
 

Black Phenix

VIP, спец по MagiCAD
VIP-персона
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
188
Реакции
419
Баллы
99
Будьте добры, разъясните на русском языке, что означают данные типы систем:
Induction unit
Cooled beam
Variable air volume
Constant air volume
Где и когда их использовать? Заранее благодарен.
Induction unit - это местный доводчик (например фанкойл);
Cooled beam - холодная балка;
Variable air volume - расход воздуха, который со временем меняется (используется при центральном кондиционировании)
Constant air volume - постоянный расход воздуха - при подаче сан.нормы воздуха в помещение
 

username

Активный участник
Регистрация
4 Дек 2009
Сообщения
101
Реакции
108
Баллы
0
Не совсем оффтоп, но и не совсем про Riuska.
Если кому интересны еще аналогичные буржуйские программы для симуляции климатических параметров внутри здания, то ловите еще 1 программку, на которую я совершенно случайно наткнулся. Называется ProClim. Ноги растут от Swegon'а, но разработчик не сам Swegon и даже не Progman, хотя Swegon'овскую прогу для подбора воздухораспределителей разрабатывал как раз Progman. Так вот разработчик этой ProClim некая фирма EQUA Solutions и у них эта прога называется IDA Indoor Climate And Energy (согласитесь достаточно созвучно с Riuska Comfort and Energy, на сайте можно посмотреть красивые ролики, демонстрирующие работу в программе.
 
Яндекс.Метрика
Сверху