предел огнестойкости конструкции

unyqUm

Активный участник
Регистрация
22 Сен 2008
Сообщения
56
Реакции
38
Баллы
0
Может кто в курсе, какая организация в Москве (России) проводит натурные огневые испытания строительных конструкций (материалов) и может (имеет право) выдать документ (протокол испытаний или ещё чего подобного) по результатам испытаний? Нужно документально подтвердить предел огнестойкости перегородки из кирпича, говорят есть какое-то НИИ то ли у МЧС, то ли у МВД, которое этим занимается.
 

rover

VIP кандидат
Регистрация
23 Апр 2010
Сообщения
94
Реакции
8
Баллы
54
Извините, если это наивно, а что если вам позвонить в вашу районную пожарную охрану у них получить точную справку.
 

AndreyNN

Активный участник
Регистрация
21 Июл 2010
Сообщения
20
Реакции
2
Баллы
39
НИИ МЧС РФ. Это видно в каждом сертификате на огнестойкие конструкции.
 

maksimbaut

Активный участник
Регистрация
21 Ноя 2007
Сообщения
52
Реакции
3
Баллы
44
Может кто в курсе, какая организация в Москве (России) проводит натурные огневые испытания строительных конструкций (материалов) и может (имеет право) выдать документ (протокол испытаний или ещё чего подобного) по результатам испытаний? Нужно документально подтвердить предел огнестойкости перегородки из кирпича, говорят есть какое-то НИИ то ли у МЧС, то ли у МВД, которое этим занимается.
ВНИИПО МЧС России. Нам они помогли, хотя ГПН не пропускал плиты перекрытия.
www.vniipo.ru
 

maksimbaut

Активный участник
Регистрация
21 Ноя 2007
Сообщения
52
Реакции
3
Баллы
44
и во сколько (ориентировочно) обошлась их помощь?
Они снимали более чем 25 вопросов (в том числе и определяли степень огнестойкости) + расчет рисков. Цена договорная. Нам обошлось примерно [HIDE="25"]200 т.р.[/HIDE]
 