• Здесь может быть Ваша реклама

Толщина перегородки между номерами в отеле

L

latika

Гость
День добрый форумчане! подскажите пожалуйста какой должна быть толщина перегородки в отеле ?
 
S

shvarts

Гость
а это рассчитывать надо, с учетом того чтобы индекс шумоизоляции получился 52 дБ (гостиница 4-5 звезд) или 50 дБ (3-звездочная).

например перегородка - 2 слоя ГКЛ по 12,5 мм с обеих сторон по каркасу из ПС 75/50 с минватой Изовер 70 мм (всего 195 мм) - 49 дБ
 
S

shvarts

Гость
МГСН 2.04-97 "Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях"

приказ ФА по туризму "Система классификации гостиниц и других средств размещения"

ТСН 31-316-99 - Гостиницы. г. Москва

МосСанПиН 2.1.2.043-98 Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц Москвы

СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»

СП 23-103-2003 Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий

Рекомендации по применению минваты ("изовер", "роквул")

 
М

МаХх

Гость
Мало подробностей

Если гостиница, ситроится в России по соответсветствующим нормам то неоходимо определится с классом гостиницы, как написал shvarts и подобрать толщину по-расчёту. Для украинских норм гостиницы по классам не делятся и соотвественно толщина рассчитывается для стандартной нормы шума.
 
Яндекс.Метрика
Сверху