Уважаемые форумчане, Доброго времени суток!
Прошу Вас о помощи. Необходимо подобрать скользящие опоры под технологический трубопровод Тр.159х4,5; вертикальная нагрузка - 1200кг. Дело в том, что наши ОВшники все серии, которые у них были и ничего подходящего не нашли, поэтому если ничего не подскажете придется менять расстановку опор, а задание на фундаменты мы (т.е. группа КМ) должны выдать через неделю.
Заранее благодарен за любую помощь!
 
O

odintakoi

Гость
Уважаемые форумчане, Доброго времени суток!
Прошу Вас о помощи. Необходимо подобрать скользящие опоры под технологический трубопровод Тр.159х4,5; вертикальная нагрузка - 1200кг. Дело в том, что наши ОВшники все серии, которые у них были и ничего подходящего не нашли, поэтому если ничего не подскажете придется менять расстановку опор, а задание на фундаменты мы (т.е. группа КМ) должны выдать через неделю.
Заранее благодарен за любую помощь!
Без грамотного задания от технологов ничего не понять надо задание смотреть, а вот почему ваши смежникини чего не нашли это не понятно, есть в наличии:

ОСТ 34-10-617-93 Опора хомутовая скользящая. Типы и основные размеры
ОСТ 34-10-623-93 Опора скользящая неподвижная. Типы и основные размеры
ОСТ 34-10-615-93 Опора скользящая и неподвижная. Типы и основные размеры
Серия 4.903-10 Выпуск 5. Опоры трубопроводов подвижные (скользящие, катковые, шариковые)

И это только малая часть, и ещё аналог у них есть?
Обычно так и бывает что если не серийное решение то делается по какому то аналогу
первый.......раз........что......ли.......)).......
 
G

Giprohimovez

Гость
Спасибо большое.
Просто существуют люди, которые любят подписываться под работу, которую не могут выполнить, а нагоняй за них получают смежники.:fj:

мне тут подсказали: ТУ 3680-001-04698606-04

Если нужен скажи он есть в наличии
odintakoi
 
O

odintakoi

Гость
Если со временем для расчета опор все нормально, то есть оно есть, то как вариант можете обратиться в Hilti они опоты трубопроводов и воздуховодов сами считают на своем оборудовании, могут предоставить конструктивные чертежи опор под разные диаметры. Нам проект по вентиляции и кондиционированию (30 тым кв. м.) обсчитывали порядка месяца. Прислали спецификации и конструктивные чертежи опор, которые мы благополучно в проект вставили.
Всегда нравилось оборудование у Hilti, но сколько раз не закладываю в проект в 4 из 5 случаев строители приходят пересогласовывать на другой вариант, причина одна: дорого и даже весьма, причём и нефтяники и ж/д и обычное гражданское жильё
 
K

kostolom82

Гость
Серии расчитанные на определенные нагрузки для конкретного диаметра и толщины стенки трубопровода разрабатывались для определенного шага опор (обычно дается в приложении рекомендованный). При такой нагрузке (1200 кг) вы явно превысили допустимый шаг крепления.... либо некорректно подсчитана нагрузка
 