Уважаемые господа.
Кто проектировал вентиляцию в зернохранилище.
Интересно какие подводные камни.
Подскажите пожалуйста какая-нибудь литература есть по подобным помещениям? Может у кого-нить есть проект подобный?
Заранее благодарю всех за оказанную помощь и какую-либо информацию.
Да, проект могу поменять (т.е. выложу срочно а не по возможности) на вентиляцию большого торгового комплекса, полный в dwg формате, варианты для нескольких городов. (Гипермаркет) и не только.
И также предлагаю здесь обмениваться проектами разделов ОВ, ВК, ТХ, КВ, ХС.
 

goslname

Активный участник
Пользователь
Регистрация
8 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Баллы
7
Есть у кого-нибудь информация (проекты, чертежи, схемы) по системам вентиляции квартир и мед учреждений?
 

Igrius

Активный участник
Регистрация
13 Мар 2023
Сообщения
6
Реакции
11
Баллы
9
Трансформаторная подстанция встроенная в административное здание
Отопление
В помещениях установки трансформаторов отопление не
предусмотрено ввиду больших тепловыделений от установленного оборудования, тепловыделения идут в холодное время на покрытие тепловых потерь наружных ограждений.
В трансформаторных камерах, для удаления теплоизбытков от работающих трансформаторов фирмы “Shnaider Electric”, предусмотрены приточная установка без калорифера: приток – механический система П-1, вытяжка – естественная, система ВЕ-1. Тепловыделения от трансформатора Trihal 10/0.4 2000кВА составляют: при 120°С- потери Рк.з. = 17 кВт, при 75°С потери Рх.х. = 14,9 кВт. Итого тепловые потери от двух трансформаторов составляют 34 кВт. Проектом предусмотрено автоматическое включение установок, при достижении температуры внутри трансформаторной камеры tвн. = +35 оС и отключение при tвн. = +20 оС.
Сочетание трех противопожарных эффектов у трансформатора по заявлению производителя, происходит немедленное самогашение. Нужна ли какая либо аварийная вентиляция?
Добрый день! Аварийная вентиляция в трансформаторной не нужна, аварийная вентиляция проектируется при единовременном выбросе больших вредностей, для возможности эвакуации людей. Если имеется виду удаление газов после пожара, при срабатывании газового пожаротушения, то такая вентиляция нужна при размещении такой трансформаторной внутри здания, если есть дверь из помещения на улицу, то обычно не делают такую систему.
 

ono777

Активный участник
Пользователь
Регистрация
21 Май 2013
Сообщения
6
Реакции
2
Баллы
39

feedachyo

Активный участник
Пользователь
Регистрация
14 Ноя 2024
Сообщения
13
Реакции
0
Баллы
2
Уважаемые форумчане! Прошу Вашу помощь в одном вопросе. Можно ли объединять аварийную вытяжную вентиляцию с общеобменной на текстильном производстве с использованием аммиака? И какая должна быть кратность воздухообмена? В ВСН 21-77 ( Приложение 3) вычитал что на подобных производствах кратность принимается для общеобменной равной 7, для аварийной-8.
 