Вопрос к специалистам по пожарной безопасности.
Проектируемое здание общеобразовательной школы. Крыша металлическая по деревянной обрешетке, соответственно несущие конструкции тоже деревянные.
Так как площадь этажа более нормируемой. Здание разделено на два отсека. Между ними устраивается противопожарная преграда (несущая кирпичная стена по деформационному шву). Стена, вернее две независимые стены, глухие без проемов. Кровли отсеков в разных уровнях.
Проблема вот в чем: карниз выше расположенной кровли на расстоянии метра от конька ниже расположенной кровли. По нормам требуется устройство противопожарной преграды с прорезанием кровли.
По архитектурным соображениям желательно внешний вид здания не менять, утвержден заказчиком. Да и визуально очень портится фасад, при чем главный.
Как сделать:
1. устройство кровли по металлическим несущим конструкциям, но обрешетка все равно остается деревянная, и предел огнестойкости металла не очень большой.
2. обработка деревянных конструкций огнестойким составом.

Вот ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=470055#post470055
 

tambov

Активный участник
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
49
Реакции
66
Баллы
54
Промах явно ГИПа. Но от этого не лучше. Архитектуру менять поздно, по причинам мне, не понятным. Предложен вариант кровли из металлических конструкций, и несущих и ... Кровля как выяснилось металло черепица. Обрешетка тоже предлагается металлическая. Уменьшение распространения пожара. Материал НГ.
В пособии к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
МДС 21-1.98
4.1.6. Противопожарные стены должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп ГЗ, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2 (рис.5).
Противопожарные стены могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
Здесь не совсем понятны исключения.
 

tambov

Активный участник
Регистрация
20 Фев 2007
Сообщения
49
Реакции
66
Баллы
54
Еще из пособия к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
МДС 21-1.98
10. Кровли

10.1. В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1—Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и СЗ) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкция соответствовала требованиям группы ГЗ.
В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп ГЗ, Г4 не допускается применять кровли из материалов групп ГЗ, Г4.

Как я понимаю несущие конструкции кровли возможно из материала НГ(металл). А саму кровлю металлочерепицу по деревянной обрешетке (обработанное огнезащитным составом).
 