Помогите плиз адресным приборам и условным установкам
1)Подскажите как правильно посчитать адресную систему в у.у. типа с200-кдл
у прибора 1 выход-шс до 127 датчиков, контролируется каждый датчик.
При замене датчика надо понимать что его прийдется прописывать в систему тоесть програмировать. Какой ценик применить?
так понимаю что в у.у. непосчитать обслуживание пожаротушения.
Тогда куда в какую сторону смотреть? может в методику тыкните
2 До этого обслуживала другая организация, как происходит передача обслуживания пожарки?
Должен ли присутствовать представитель мчс, монтажной организации?
...а с пожарутушением?
Есть соответствующий приказ № 937, где расписано, какой прибор или извещатель сколько имеет УУ (условных установок). Таким образом беря колличество извещателей, посчитайте общее кол-во УУ, умножте это на стоимость одной УУ (ее можно узнать в местном ФГУП "Охрана", по ХМАО в декабре было 272 рубля - УУ).
Программирование, а так же замена неисправного оборудования, покрайней мере у нас - включена в стоимость оплаты за обслуживание. Почитайте договор на обслуживание, там должно все прописано быть, кто и как и что меняет и как производится обслуживание.
Передача пожарки дело совести "ЗАКАЗЧИКА", если заказчик настоит о передаче и проверке средств охраны или ПС. ТОГДА НЕТ ВОПРОСОВ, ЕСЛИ НЕТ, ТО ЗАКЛЮЧИВ договор на обслуживание с другой организацией, заставте ее провести регламентные работы в пределах Р 2, с полной проверкой работоспособности извещателей. Затем оплатите их замену (неисправных), составте нормальный договор, и контролируйте работу обслуживающей организации согласно договора на обслуживание. В договоре: чем больше Вы предъявите требований к качеству обслуживания тем лучше, будет потом за что спросить.... Обязательным пунктом считаю указать в договоре Оплату услуг: после подписания плана -задания, выдаваемой обслуживающей организацией технику обслуживающему Ваш объект. По всем требованиям он должен появляться не реже 1 раза в месяц (согласно графика регламентных работ). Если его нет, тогда и план-задание Вы не подписали и деньги можно не проплачивать за месяц в связи с нарушением пункта договора. Но этот пукт тогда обязательно должен быть в договоре.
:hq:
По пожаротушению, если оно водяное или порошковое, то порошковое не требует обслуживания. Водяное обслуживанют специальные организации имеющие на это соответствующую лицензию. Лицензия на ОПС (охранную, пожарную сигнализацию - это совсем не то). И тогда Вам просто придется их послать, и искать нормальную организацию.
При передаче объекта на обслуживание другой организации - присутствие ОГПН не обязательно, у них есть свой график проверки объекта. Они даже вновь оборудованный объект никогда не принимают, а только после его сдачи, затем приходят и начинают выявлять нарушения, прямо при клиентах или в рабочие часы. Писать акты несооответствия и т.д. Почему это происходит - ответ один, руководящие документы МЧС, ОГПН - не согласуются с МВД (требованиями), поэтому каждый как хочет так и видит ситуацию.