Обследование инженерных систем

B

blacknat

Гость
Кто-нибудь сталкивался в реальной практике? подскажите пожалуйста, как должен выглядеть отчет. (интересуют прежде всего системы отопления, вентиляции и теплоснабжения).
 

sarbaev

Активный участник
Регистрация
27 Мар 2009
Сообщения
20
Реакции
4
Баллы
0
Отчет готовиться так же как и экспертное заключение...
Экспертное локальное заключение.
Раздел: Отопление, вентиляция.
Наименование объекта.
Общие данные.
Замечания и предложения:
(и по пунктам описывается текущее состояние и предложения.)
Котел.
1. отсутствует регулирующая арматура - восстановить.
2. повреждена изоляция дымохода - восстановить...
Тепловой пункт.
1. ...
Воздуховоды.
1. ...
Трубы.
1. ...
2. ...
Регулирующая арматура.
1. ...
Приточные агрегаты.
1. ...
Вытяжные вентиляторы.
1. ...
Вент. решетки.
1 ... .......
......


в конце срок выполнения работ...
компания и специалист проводивший осмотр...
 

JiKetch

VIP-персона
Регистрация
2 Ноя 2007
Сообщения
402
Реакции
658
Баллы
0
К всему перечисленному добавлю ! -

1. Фото описываемых конструкций - основание пункт правил и прочее
2. Список оборудования - Фото, видео камера и прочее....
3. Аттестационные данные тов. специалиста
4. Лицензии
5. Срок на устренение замечаний согласноо ППР предприятия на котором проводилось обследование согласно специфике обследуемого оборудования - зданий - помещений !
6. И самое главное данное обследование должно быть зарегестрировано в реестре неразрушимого контроля.....как внештатное обследование - потом проще будет зарегистрировать траты на восстановление - вследствие - уменьшение - ПОДОХОДНОГО НАЛОГА........с предприятия заказчика.......вот такие пироги с котятами......
 

sarbaev

Активный участник
Регистрация
27 Мар 2009
Сообщения
20
Реакции
4
Баллы
0
а тема очень интересна...
недавно составляли акт дефектации фанкойлов и труб ТХС после пожара...
волокиты бумажной было много...
заключение пожарников, отчет охранников, список оборудования, степень повреждения, задание на замену, согласование замененного оборудования, выставленные счета...
если есть опыт проведения обследование инженерных систем или конструкции здания...разных разделов проектирование, монтажа, существующих конструкции и коммуникации...разных условий и причин...
опишите...нюансы...
 

JiKetch

VIP-персона
Регистрация
2 Ноя 2007
Сообщения
402
Реакции
658
Баллы
0
если есть опыт проведения обследование инженерных систем или конструкции здания...разных разделов проектирование, монтажа, существующих конструкции и коммуникации...разных условий и причин... опишите...нюансы...
хм...после пожара...был случай...

1. Акты пожарников о возгорании и причины
2. Акты от монтажной организации об системе пожаротушения и систем которые были задействованы в данном обьекте
3. Акты и журналы ( консервируються после ЧП) эксплуатации об ведении обьекта и обслуживании
4. Обстановка перед пожаром ( докладные от персонала !!!)
5. Обследование "после" независимым оценщиком
6. Меры для "недопускания" данной ситуации в будущем !
7. Оценивание работ для восстановления или приведения в нормальный согласно ПРАВИЛАМ режим работ обьекта !


и увроде увсе.....
 
K

klons

Гость
Вот пример оформления паспорта для систем вентиляциии
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
 
A

Anthem2008

Гость
Кто нибудь выложите пожалуйста пример оформления по отоплению
 
V

V800

Гость
Совету ознакомиться со следующими нормативными документами там содержиться много полезной информации (включая формы актов испытаний инженерных систем):

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы

Пособие к СНиП 3.05.01-85 По производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха
 

putivets

Активный участник
Регистрация
25 Май 2008
Сообщения
56
Реакции
11
Баллы
64
Теория и практика измерения температур. Наладчику знать полезно

Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!
 
K

kilula10

Гость
Не забудьте еще приложить характеристики и свидетельство о поверке используемых при обследовании приборов, т.к. может быть ваши замеры вообще не правомерны.
 
G

gennn69

Гость
А есть ли примеры актов для обследования естественной вентиляции?
 
Яндекс.Метрика
Сверху