Кондиционирование в операционных

Л

лана

Гость
Добрый день. Для охлаждения воздуха в операционных в больнице проектом предусмотрена установка центральных кондиционеров КЦКП (ВЕЗА), источником холодоснабжения служит чиллер. Экспертиза требует резервирование на кондиционирование. Каким образом это лучше осуществить?
 
S

Stich123

Гость
Приточная установка с резервным вентилятором, вытяжную можно с резервным ЭД (если у нее клиноременная передача). В худшем случае резервировать весь кондиционер.
 
D

doctorr

Гость
а большая нагрузка по холоду? может есть смысл поставить дублирующую сплит-ситему?
 
A

Akmidav

Гость
а большая нагрузка по холоду? может есть смысл поставить дублирующую сплит-ситему?
со сплитами в медицине надо быть аккуратнее. тем более в операционных.
п. 6.13 СанПин 2.1.3.1375-2003 "Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке."
 
B

BarKaDer

Гость
со сплитами в медицине надо быть аккуратнее. тем более в операционных.
п. 6.13 СанПин 2.1.3.1375-2003 "Применение сплит-систем допускается при наличии фильтров высокой эффективности (Н11 - Н14), при обязательном соблюдении правил регламентных работ. Сплит-системы, устанавливаемые в учреждении, должны иметь положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное в установленном порядке."
Стоит отметить, что СанПиН 2.1.3.1375-03 уже как пол года отменен. Так что читаем СанПиН 2.1.3.2630-10 там все "понятным языком" написано!
 
A

Akmidav

Гость
BarKaDer, ну про пол года Вы немного утрируете :) действует как оказалось с 17го сентября. Но все равно спасибо. Упустил момент. Поизучаю.
 
N

nuwa

Гость
Для операционных надо делать 100-% резерв.
 
Q

qetuo1979

Гость
Резервирование можно сделать резервным электродвигателем. У некоторых производителей есть такая мулька (не в курсе по поводу Везы). У меня в поликлинике в останкине такая штука прокатила.
 

kadafii

Активный участник
Регистрация
9 Фев 2011
Сообщения
10
Реакции
2
Баллы
39
Резервирование можно сделать резервным электродвигателем. У некоторых производителей есть такая мулька (не в курсе по поводу Везы). У меня в поликлинике в останкине такая штука прокатила.
у меня тоже прокатило резервирование электродвигателя по притоку и вытяжке из операционных, реанимационных и др. аналогичных помещений. использовал оборудование NED, есть у них такая фича по резервированию:
резерв - на валу, основной - на клиноременной передаче, все в едином корпусе
 
A

andrey-k

Гость
везу вообще не уверен, что можно в операционную ставить. там вроде как надо в гигиеническом исполнении из нержавейки.
 

kadafii

Активный участник
Регистрация
9 Фев 2011
Сообщения
10
Реакции
2
Баллы
39
везу вообще не уверен, что можно в операционную ставить. там вроде как надо в гигиеническом исполнении из нержавейки.
У ВЕЗЫ КЦКП-Г гигиеническое исполнение
 
A

Anatoliy_V

Гость
У ВЕЗЫ есть и специально медицинского исполнения
 
A

artur1983

Гость
Вообще надо с экспертом общаться. Т.к. хороших экспертов сейчас как и проектировщиков найти сложно. Поэтому их требования исходят из их понимания вопроса. Кому резерва двигателя хватит, а кто попросит весь кондиционер, включая обвязку. Представляете, если у вас трехходовой клапан заклинит, ведь притока уже не будет...
Спросите эксперта прямо, что делать. Я думаю, он вам скажет.

То, что центральный кондиционер должен быть из нержавейки, это неправда. Можно делать из оцинковки все до НЕРА фильтров, а после них для классов чистоты А, В, С из нержавейки.
 

alex_tarn

Активный участник
Регистрация
4 Дек 2007
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
0
Тема со сплитами хорошо разобрана на форуме АВОК.

Добавлено через 12 минут

То, что центральный кондиционер должен быть из нержавейки, это неправда. Можно делать из оцинковки все до НЕРА фильтров, а после них для классов чистоты А, В, С из нержавейки.
Вы правы, если использовать НЕРА фильтры то после них разводку надо делать из нержавейки. Выход в этом случае может быть в применении воздухораспределителей с встроенными фильтрами, например фирмы ФОЛТЕР "Модуль воздухораспределительный типа МВ".
 
Яндекс.Метрика
Сверху