JiKetch, Подойдёт несомненно - мне для информации, другим в качестве учебного пособия. Спасибо.
JiKetch написал(а):
правильней говорить АЭРОЗОЛЬНОЕ, а не газовое....
Не согласен ГАЗ - это газ, а АЭРОЗОЛЬ это аэрозоль, в НПБ 88-01 чётко прописываются методики расчётов для газовых установок и отдельно для аэрозольных.
В качестве огнетушащих хладонов газового пожаротушения могут быть приняты следующие:
хладон 125,
хладон 218,
хладон 227еа,
хладон 318C,
хладон 13В1.
В аэрозоле применен аэрозолеобразующий состав, находящийся в твердом состоянии в условиях эксплуатации и хранения. В аэрозольных огнетушителях АГС-5, АГС-6, АГС-7 применяют парообразующие углеводороды (бромистый этил, смесь хладонов, или хладон, или смесь бромистого этила с хладоном и т.д.).
Для желающих: В архиве множество различных чертежей по ОПС, АПС, Видеонаблюдение, СКУД, СКС, СОУЭ.
Скрытое содержимое доступно для зарегистрированных пользователей!