Предлагаю делиться опытом проектирования, показывать расчёты и выбранные схемы по теплоснабжению потребителей, дабы не лепить ...знает что!

Вопрос?

По какой методике считают общий расход сетевой воды на вводе ТС в ИТП при смешанной 2-х ГВС схеме?

То ли лыжи не едут....по СП 41 101 95 есть формула 9 в приложении 10. Посчитал.Получилось 24 м3/час.

Это и есть максимальный расход воды на вводе?

Тогда, что это за цифра - 30,7 м3/час (красным)?:fj:

 

bratsky

Активный участник
Регистрация
13 Фев 2011
Сообщения
54
Реакции
9
Баллы
0
Выкладываю схему ИТП жилого дома с подземной автостоянкой...обсудим

 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
314
Реакции
109
Баллы
79
Главное замечания- Размещения насосов на обратке и как следствия избиточное давления на теплообменниках!!
О каком избыточном давление идет речь!!! нужно сначала хоть немного подумать головой чтобы заявлять такое!!!
Во первых установка насосов до теплообменника особенно если теплообменник на вентиляцию работает с параметрами 105/70 увеличивает ресурс насоса т.к. работает на более низких температурах, Во вторых нагрузка на насос меньше т.к. сопротивление теплообменника получается на выбросе насоса а не на всасе хоть как правило перепад на теплообменнике мизерное не более 30кПа, все же небольшая разгрузка для насоса, В третьих не нужно ставить огромный насос превышающий расход и напор в несколько раз как это любят некоторые как говорится запас не помешает, нужно все считать правильно тогда и работает все отлично......

То что на схеме не указан приямок это не трагедия, дренаж можно выполнить другим способом...
 

doktor-5

VIP кандидат
Регистрация
17 Май 2007
Сообщения
314
Реакции
109
Баллы
79
Гдето метров 4-5 водного столба..:eh:
Если насосы поставить не перед теплообменником а после то перепад на теплообменнике от этого не изменится, а что такое 4-5 м.в.с для теплообменника? у теплообменника рабочее давление может быть 16 бар а испытательное до 25 бар. Если тепообменник подобран с перепадом 40-50 кПа то это не очень хороший подбор, т.е. пытаются сэкономить на стоимости теплообменника идеальный подбор считается с перепадом 15-20 кПа соответственно и срок службы увеличится. Как говорится скупой платит дважды....
 

PUNKEK

Активный участник
Регистрация
6 Дек 2009
Сообщения
4
Реакции
0
Баллы
1
согласен!!! размещения насосов принимается как правило... после теплообменника(монтажно проектние ор-ганизации) и до проектные институты...
Уш не знаю актуальна ли тема, но напишу... Открываем СП 41-101-95... Смотрим пункт 3.10 - "Циркуляционные насосы при независимой системе теплоснабжения устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водоподогревателем."
Работал и в проектоно-монтажной организации и в проектном институте, ВЕЗДЕ циркуляционные насосы ставились на обратке. На подающем после Т/о видел только в башне Федерация, проект толи турки делали, толи итальянцы, толи немцы... у нас так не делают
 