Газоснабжение крышной котельной жылого дома
Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение крышной котельной 96-ти квартирного жилого дома.
Для учёта расхода газа разработан узел со счётчиком DKZ G100, расположенный на открытой площадке, перед входом в котельную.
Котельная оборудована модульной котельной установкой состоящей из:
- девяти модулей нагрева МН120 (N=108kw);
- одного модуля для приготовления горячей воды ФМГВ-4;
- одного модуля регулирования температуры ФРД-65;
- одной модульной вставки – КМВ.
Овод продуктов сгорания топлива в атмосферу осуществляется через металлические дымоходы сечением 490х150 непосредственно от каждого модуля.
На вводе газопровода в котельную установлен быстродействующий запорный клапан с электроприводом. При сигнале загазованности котельной предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана с выводом на предупредительную сигнализацию.
Подувка газопроводов котлов осуществляется через кран и продувочную линию в атмосферу.
Вентиляция котельной обеспечивает трёхкратный воздухообмен помещения. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением: для притока воздуха в нижней части наружной стены предусмотрены решётки Fж.с.=0,45м2, вытяжка естественная - посредством системы ВЕ.
Диаметры проектируемого газопровода проверены гидравлическим расчётом и определены для природного газа с теплотой сгорания Q=33.6мДж/м3 (8000ккал/м3).
Расход газа составляет:
- на модуль МН120………………………12,9 м3/ч (max);
- общий на котельную………………97,5 м3/ч (расчётный);
116,0 м3/ч (max).
Предупредил igo2309 что ссылка битая Odintakoi
Ссылку поправил... Качаем...
Настоящим проектом предусмотрено газоснабжение крышной котельной 96-ти квартирного жилого дома.
Для учёта расхода газа разработан узел со счётчиком DKZ G100, расположенный на открытой площадке, перед входом в котельную.
Котельная оборудована модульной котельной установкой состоящей из:
- девяти модулей нагрева МН120 (N=108kw);
- одного модуля для приготовления горячей воды ФМГВ-4;
- одного модуля регулирования температуры ФРД-65;
- одной модульной вставки – КМВ.
Овод продуктов сгорания топлива в атмосферу осуществляется через металлические дымоходы сечением 490х150 непосредственно от каждого модуля.
На вводе газопровода в котельную установлен быстродействующий запорный клапан с электроприводом. При сигнале загазованности котельной предусмотрено автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана с выводом на предупредительную сигнализацию.
Подувка газопроводов котлов осуществляется через кран и продувочную линию в атмосферу.
Вентиляция котельной обеспечивает трёхкратный воздухообмен помещения. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением: для притока воздуха в нижней части наружной стены предусмотрены решётки Fж.с.=0,45м2, вытяжка естественная - посредством системы ВЕ.
Диаметры проектируемого газопровода проверены гидравлическим расчётом и определены для природного газа с теплотой сгорания Q=33.6мДж/м3 (8000ккал/м3).
Расход газа составляет:
- на модуль МН120………………………12,9 м3/ч (max);
- общий на котельную………………97,5 м3/ч (расчётный);
116,0 м3/ч (max).