Вентиляция для хлораторных станций водоподготовки

  • Автор темы fantomsun7
  • Дата начала
F

fantomsun7

Гость
Вентиляция трехкратная для хлораторных станций водоподготовки достаточно ли?
При нагревании выше 35оС гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и выделением хлора и кислорода. ПДК хлора в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3. Нужна ли аварийная вентиляция если нагрев воды в теплообменнике происходит до 60 градусов, по сути система закрытая?:jq:
 
I

inick-21

Гость
Насчет 3-х крат сомневаюсь, у меня в обычной насосной общеобменка 5 крат выходит. Тебе надо сосчитать по непревышению ПДК в рабочей зоне. Аварийная вентиляция однозначно нужна ( не менее 8 крат). А так тереби своих технологов пусть дают тех. задание, обычно они иногда указывают предусмотреть общеобменую вентиляцию стока то крат и аварийную не менее .... крат
 
Y

Yarch

Гость
надо считать выброси, утечки .. и тогда считать кратность обмена
 
C

Cader

Гость
Вентиляция трехкратная для хлораторных станций водоподготовки достаточно ли?
При нагревании выше 35оС гипохлорит натрия разлагается с образованием хлоратов и выделением хлора и кислорода. ПДК хлора в воздухе рабочей зоны 1 мг/м3. Нужна ли аварийная вентиляция если нагрев воды в теплообменнике происходит до 60 градусов, по сути система закрытая?:jq:
Требуйте задание от технолога, со всеми данными о выделениях вредностей, это их расчет. А вентиляцию на пошощение вредных выделений согласно стандартной методики.
 
N

nizercat

Гость
Также вопрос о материалах воздуховодов? или их покрытии защитными составами
 
E

Echomen

Гость
возможно еще и нейтрализация аварийных выбросов понадобится
 