Трубопроводная арматура

  • Автор темы Светланка
  • Дата начала
С

Светланка

Гость
Подскажите, пожалуйста, по какому давлению необходимо производить выбор запорной арматуры, устанавливаемой на всасе насоса? Так, по РД 39-135-94 "Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов" (п.13.5.11): Запорная арматура на нагнетательном трубопроводе насоса должна быть рассчитанана максимальное давление нагнетания, развиваемое насосом при пуске (работе) на закрытую задвижку.
Запорная арматура, устанавливаемая на всасывающих трубопроводах непосредственно у насосов по давлению должна быть той же серии, что и нагнетании.

При этом отсутствует понятие словосочетания "непосредственно у насосов" (но это уже мелочи). :girl_foolery:

Для трубопроводов выбор рабочего давления арматуры прописан, для технологического оборудования (насосы, сосуды, работающие под давлением, компрессоры и пр.) нигде не нашла. :piu:
 

Texnologmab

Активный участник
Регистрация
20 Сен 2008
Сообщения
27
Реакции
25
Баллы
49
Не знаю как газоперерабатывающих отраслях, но мы в обогащении если ставим на всасе запорную арматуру, по давлению равную максимальному давлению на нагнетании и не только мы так делают и др иностранные фирмы
 
С

Светланка

Гость
а какими НД руководствуетесь? У нас с другой проектной организацией возникли расхождения по выбору арматуры. Они, без объяснения причин, не считают необходимым устанавливать на всасе арматуру по давлению той же серии, что и на нагнетании, при этом не предлагая альтернативных решений.
 

Texnologmab

Активный участник
Регистрация
20 Сен 2008
Сообщения
27
Реакции
25
Баллы
49
Да не какими, есть там одна заковырка, что давление на всасе насоса меньше чем на нагнетании, тем не менее большинство иностранных насосов имеют присоединительные фланы на нагнетании и всасе на одно и тоже давление, если вы решите ставить задвики на порядок меньше, то потребутся переход, а это всегда увеличивает длину всасывающего патрубка, что не всегда хорошо, чем короче длина всаса тем лучше работает насос, у меня гдето была книга буржуйская там были приведены расчеты по насосам, если найду то дам ссылку!
 
V

vincedf

Гость
Какие лучше всего использовать компенсаторы в теплоснабжении
 
A

alexander155

Гость
...у меня гдето была книга буржуйская там были приведены расчеты по насосам, если найду то дам ссылку!
Я тоже слышал про данные расчеты, но человек который мне про них сказал к сожалению названия книги и его автора не помнит(((
 
C

Cveto4ek

Гость
У вас насосная станция после монтажа всех узлов должна гидроиспытываться, поэтому все обородование и арматура подбирается на максимальное давление!Я бы искала в требованиях к проведению испытаний!
 
D

Deem73

Гость
Для трубопроводов выбор рабочего давления арматуры прописан, для технологического оборудования (насосы, сосуды, работающие под давлением, компрессоры и пр.) нигде не нашла. :piu:
На мой взгляд
ПБ 03-585-03 -"Правилаустройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. N 80)"
вам должно помочь с выбором арматуры на трубопроводах.
Еще добавлю что Вся арматура начиная с ответных патрубков (например с фланцами), технололгического оборудования(насосы, сосуды, работающие под давлением, компрессоры и пр.), относится к трубопроводу, а не к оборудованию, рабочие параметры которого определяются параметрами на входе и выходе из аппаратов( на ответных патрубках).
Соответственно арматура на всасе насоса, может быть выбрана исходя из рабочих параметров давления/подпора (вакуума) и темпиратуры, всасывающего трубопровода. Можно применить арматуру расчитанную на меньшее рабочее давление(всетаки всас насоса), но той же серии и класса герметичности, что и на выкиде. Соответственно конструкция аппарата или арматура на стороне апарата с большим рабочим давлением должна предотвращать возможность обратного давления в сторону меньшего рабочего давления(например обратный клапан).
 