Расчет основания по несущей способности с учетом сейсмических воздействий

  • Автор темы Twilight1932
  • Дата начала
T

Twilight1932

Гость
Вопрос к знающим и опытным людям, в СП 50-101-2004 п.6.12 .6 имеется одно условие:
"...эксцентриситет еа расчетной нагрузки не превышает одной трети ширины фундамента b в плоскости действия опрокидывающего момента.."
и имеется рисунок 6.10 "Эпюра предельного давления под подошвой фундамента при сейсмическом воздействии", где указана данная ширина фундамента .
Мне не совсем понятно, какое значение следует понимать под b -действительно ли это ширина фундамента или его длина, так как при учете момента берется та сторона вдоль которой действует фундамент?

Хотелось бы услышать мнение расчетчиков....:jq:
 
D

Dimentiy

Гость
Так там же написано, "в плоскости действия опрокидывающего момента". То есть если у Вас фундамент прямоугольный, и вытянут вдоль действия момента, то ширина из СП становится длиной вашего фундамента.
 