Уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Есть объект на котором будет производственное помещение с местами хранения баллонов с аммиаком. Для расчетов воздухообмена взял кратности, которые прописаны в ВСН 21-77 (В таблице Приложения 3 прописана кратность равная 7). Возникает следующий вопрос, могу ли я объединить общеобменную и аварийную вентиляцию, чтобы она постоянно работала по аварийной кратности? ( для аварийной вентиляции в п.4.3 прописано, что кратность равна 8) Просто у меня возникают затруднения с тем, что я не могу разъединить аварийную и общеобменную вентиляцию, т.к. для обеих систем есть требования (взятые из того же самого ВСН Приложение 4) по зонам удаления воздуха, т.е. из верхней зоны удаляется 60%, а из нижней-40% воздуха.